Страница 1 из 1

Не работает c 06 датчик микроволновый AMS 002 и AMS 001

СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:49
aol
Не работает icod 06 и датчик микроволновый AMS 002 и AMS 001 при подключении через 30 сек. ложные срабатывания, через 60-70 сек ложная тревога, при отправке на сигнализацию запросов с пульта срабатывает ложная тревога, с пульта отключить дополнительный канал не получается -не работает отключение, при детальном изучении обнаружено что при не включенной на охрану сигнализации на вых. синий, зеленый провод 4-х контактный разъем, на сигнализации есть низкий потенциал в связи с этим датчик постоянно подмигивает даже не поставленный на охрану. ЧТО ЭТО ГЛЮК ИЛИ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА СИГНАЛИЗАЦИИ???????????????????????????????????????
Жду помощи.

Re: Не работает c 06 датчик микроволновый AMS 002 и AMS 001

СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:23
support spb
Попробуйте уменьшить чувствительность датчика, зона предупреждения при этом должна быть более чувствительна чем основная зона.
Также необходимо установить последовательно диод в цепь входа предупреждения и диод в цепь входа основной зоны сигнализации.
В таком случае светодиоды в режиме снято с охраны включаться не будут.